題目
某國中教室之室外走廊規格如圖所示,經檢查不符合無障礙規範,其原因可能為下列何者?
114 第2次 物理治療技術學(包括電療學、熱療學、操作治療學與輔具學) 第 78 題 題目圖片
選項
A.
懸空突出物(空調室外機)離地高度不足
B.
室外通路寬度不足
C.
懸空突出物(空調室外機)突出建物長度過多
D.
未設置室外通路邊緣防護
相關考題
115 第2次 物理治療技術學(包括電療學、熱療學、操作治療學與輔具學) 第 80 題類似題
115-2 · 物理治療技術學(包括電療學、熱療學、操作治療學與輔具學) · 第 80 題
113 第1次 物理治療技術學(包括電療學、熱療學、操作治療學與輔具學) 第 79 題類似題
113-1 · 物理治療技術學(包括電療學、熱療學、操作治療學與輔具學) · 第 79 題

登入後可查看相似題完整解析與對應章節串聯。

解析
部分解析預覽
🔥 考前衝刺 | 答:D 本題考我國《建築物無障礙設施設計規範》室外通路的四項尺寸門檻,逐一對圖中數字即可:通路寬 130 cm、突出物下緣離地 200 cm、而走廊與花圃之間有 30 cm 高差卻沒有畫出任何邊緣防護,只有最後這一項沒有達到規範要求。 記住: 室外通路記四個數字:寬 130、淨高 200、高差 20 設邊緣防護、高差 75 設欄杆;剛好等於門檻者合格,突出物限制只看 60–200 cm 範圍。...